樓主  發表于: 2009-01-17 16:40
如題負荷端的電機卻完好大家幫忙分析一下電源進向為  空開-----接觸器-----變頻器---電機
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 4 篇
發帖數量: 1504 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-07-11
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-18 11:16
看變頻器有無做電源檢測,一般功率大的會報故障的,沒做檢測的,小功率的有些牌子可能不報故障。