廠里有臺設備要改造,想加個數顯表用來看電機帶動的傳動機構移動了多少距離,現想在電機上裝個編碼器,將信號直接連到數顯表上,不知是否可行呢?
[ 此帖被江畔望月在2009-03-12 18:12重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-12 07:56
不可以的,要顯示設備移動的距離,可以用直線位移傳感器,或者把編碼器的信號接到PLC上,通過觸摸屏來顯示。