一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

借你消愁
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看借你消愁的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-15 22:04
我以前更換PLC電池,都是在關機狀態下,在3分鐘之內更換完畢。現在在一家新公司做,他們都是帶電更換,我嘗試了一次,也未發現不妥。
請問大家是如果做得?兩種方法哪個更合理?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-06 10:15
這個問題要看具體的是什么品牌的了,三菱FX系列的說明是斷電,在要求的時間內完成。SIEMENS 的S7-318/400系列的是要求在帶電狀態下更換。而OMRON的有的系列是必須拆下模塊才能換電池,這種情況就是想帶電換也辦不到。         
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。