一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-29 17:28
現我公司要做一個工程,用FX1S的PLC和松下A4的伺服控制,用一個輸送帶向沖床里送料。再退回放好料再向沖床里送。這樣循環。
是不是要每次都要執行一次回原點才能保證精度。請高手出來提點意件!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11968 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-29 18:23
你害怕誤差的累積?

如果每次都要執行回原點,那么效率就大大的降低了。

如果機械連接尚可的情況下,是無需每次執行回原點操作。如果你害怕精度不夠,通過外接編碼器也可以做修正啊。

以上