一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 602(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-30 15:08
我上次用FX1S編了一個用Y0輸出的脈沖送入X0做高速計數的實驗,發現X0的輸入指示燈有時亮有時一點都不亮(Y0有輸出時)后來發現是忘記改變X0的輸入濾波時間了(應為5微秒)改正后一切正常了。可讓我感到怪的是,就算PLC沒有程序,X0指示燈也能看到有閃爍呀?
難到改變輸入點的濾波時間,對輸入指示燈也有影響嗎?
shuaigeshi
蟄伏......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 220 點
下載積分: 700 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2021-08-10
查看shuaigeshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-30 21:12
你清除一下PLC的內存  再把程序考進去試試