樓主  發表于: 2009-04-12 16:51
富士G11- 3.7KW變頻器,一分鐘(正轉后反轉算一次)18次,加減速時間只能調在0.1~0.07左右,運行頻率在75HZ左右,才能滿足一分鐘18次正反轉(正轉后反轉算一次),帶動齒排工作臺正反轉工作,電機2.2KW,-10V~+10V控制運轉,(負載用手可拉的動說明負載不是很大)在正常運行中一天24小時運轉岀現幾次報警是OU1,OU2,OU3或OC3這幾種警報,加剎車電阻也無效,為保18次在不調整加減速和運行頻率的情況下如何合理設定變頻器的運行參數,才不致變頻器報警,
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 460 點
下載積分: 96703 分
在線時間: 627(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2025-06-30
查看wqing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-12 21:17
加剎車電阻,還要調整變頻器的參數才行啊!