樓主  發表于: 2009-05-12 21:14
各位兄弟姐妹:
   我用的是西門子200PLC,掃描槍用SYMBOL LS4208

我們用工控機接收掃描槍條碼的時候,掃描槍要裝驅動而且還要初始化,
現在用PLC來接受條碼的時候,怎么弄呢?
有沒有朋友做過這個通訊的,給俺指點指點迷津~~~


謝謝了
對生命永遠熱情!!
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-13 12:27
SYMBOL的掃碼器有幾種不同的觸發方式,我建議你用硬件觸發,再用PLC讀取就可以,好好看看說明書,掃碼器在使用時你要用ESP軟件改變設置就可以用了