現用1PG和三菱伺服放大器控制伺服電機,程序寫了后,不知伺服放大器的哪些參數需要設置?我只知道電子齒列,控制模式,脈沖形式需要重設外,其他的就不太清楚。請高人指教。。。。。
安裝了GOD近點開關,不裝極限開關行不行?
如要極限開關,是接伺服放大器還是接PLC好?
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-17 21:19
主要是電子齒輪比 輸入脈沖模式 控制模式  如果你不接極限開關還有緊停信號 那你要修改里面的參數 讓它默認為短接  J3 是PD01  MR-E是P41  你自己去看看吧  如果基本用用這些就夠了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚