各位大俠,我想問下我看到有些三相電機銘牌上標著是△型接法,額定電壓是380V,有些是標著Y型接法,額定電壓也是380V,這是為什么啊???
按道理的話,應該是Y型接法是380V,△型接法是220V才對吧?
謝謝各位
注冊中心
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 12113 點
下載積分: 17575 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2009-05-06
最后登錄: 2025-03-24
查看注冊中心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-27 14:47
確實是電工基本常識,看看書就明白了.其實有些煤礦用的電機是660V的,那就是一般的380V電機三角形接法改為星形接法,也有把星形接法的1140V的電機改為三角形接法用于660V上的.