一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

tanfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-08 08:53
向各位大蝦請教個問題,伺服程序正常運行要不要每次都回原點的啊.
tanfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 11:02
我碰到一臺設備,用的是三菱FX2N的PLC加1PG定位模塊,伺服是MR-J2S的,以前還是定位很準的,但后來就不準了,以前解決的辦法是工作多少是來回就回一次原點,但是效果有時還是有不準的,一直沒想明的白是怎么回來,還請各位大哥多多指教!在此多謝了!
tanfei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tanfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-08 13:08
因為機構空間不夠,原點設置比較遠,每次回原點的話效率不夠,呵呵