書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。