樓主  發表于: 2009-07-15 00:24
用了1年多的FX1N-60MR檢查出6403故障,上電就閃紅燈,清除內存后STOP--RUN又閃,請問各位要如何解決?

錯誤代號列表[錯誤代號6403]

適用機型    FX系列PLC
錯誤代號(D8064)    6403
錯誤信息    參數錯誤
LED狀態(RUN)    OFF
LED狀態(PROG.E)    閃爍
PLC運行狀態    STOP
診斷時間    當改變程序時(STOP)
當傳送程序時(STOP)
    電源接通
    電源接通時初始化STOP至RUN的設置
錯誤現象及原因
鎖存設備區域設置不良。
解決方法
請停止可編程控制器,正確的設置參數。
不知道要怎么才能正確的設置參數
多謝大家
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-15 14:51
不知道樓主解決了沒有?