各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2啊?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-02
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 22:06
這個太簡單了,因?yàn)橄嗑只承受1相的電流,而零線可能承受2相或3相的電流,換句說有2相或3相的電流要經過零線!