一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

lhs64987572
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 197 點
下載積分: 736 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-04-29
最后登錄: 2025-04-21
查看lhs64987572的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-04 17:07
今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-04 20:56
1樓說的很對。