qinshengyue
|
提不提倡是一回事,可不可以是另一回事! 樓主是問大家可不可以?樓主問大家提不提倡了嗎? 所以我的回答非常簡單,兩個字:可以! |
---|---|
|
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
![]() |
從電氣安全角度出發,絕對不可以下進上出。更不可以倒裝!渡虾J械蛪弘姎庖程》有此規定。 |
---|---|
|
長生
知識無界
級別: 略有小成
![]() |
正規斷路器上應該有標示哪是進、哪是出!或者說明書上也有說明!如果你認為你懂得多,你想怎么用沒人管。大家沒必要在此鉆牛角尖! |
|
---|---|---|
|
小小張
交工控朋友,共同交流,討論工控技術。
級別: 略有小成
![]() |
最好不要用,以我的作風寧愿亂的不成樣也不那樣接,做出來的東西不是自己用吧,要是真出了什么安全事故,呵呵。。。那就=砍頭咯!。。。。。。! |
|
---|---|---|
|
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
![]() |
兄弟,行有行規,設計要考慮安全,人性化,即使可以用,要為以后的維修工人的維修習慣留點空間。建議不要反著用。 ![]() |
---|---|
|
dpc
黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用來尋找光明……
級別: 略有小成
![]() |
建議不要這樣用。 對了,有沒哪位朋友見過國外來設備的電柜里有這樣用的?? |
|
---|---|---|
|
sampsonwsx
級別: *
![]() |
理論上是可以反用的,很少老的開關柜也這樣用過。但不合常規,的確很危險的,最好不要用。 |
---|---|
|
高鋒
級別: *
![]() |
絕對不可以,建議12樓的多看看書,多去現場看看,沒真本事憑二把刀的手藝不要在這里亂說,如果你肯定是可以,那好,你去設計一個這樣的柜子,看看出口誰要你的,不要認為什么都可以亂改,大家都應該按規程按工藝要求去設計去安裝,否則不出問題是小,出了問題你承擔不起,電氣工程師一定要從開始的時候就嚴格要求自己,不要聽信12樓這種人的主觀意見,仔細想想出了問題他能負責嗎?是要樓主你自己負責,樓主如果想做一位對自己對客戶都合格的電氣設計人員請聽我的勸告。 |
---|---|
|