一個75KW電機Y--△接電路,如何選用三個交流接觸器,怎樣計算得出Y--△電流?謝!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-16 09:49
75KW馬達的工作電流大概為150A左右,那么三角形接觸器應選大于150A的,星型電流和三角形電流是根號3倍的關系,因此,星型接觸器應不得小于100A。
一樓的參數太小了,工作時接觸器會發熱,長時間工作會損壞設備和電器元件。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚