目前需要用一上位機組態.
輸入輸出點:400點左右
模擬量輸入點:50點左右

打算用FX2N的PLC多臺組網再組態.

請問PLC之間組什么網最方便簡單,與上位機組態連接用什么網方便...

上位機軟件打算用力控的...貌似與FX2N只能用串口通訊...

還有其他什么好的方案嗎?????/
當激情不在的時候,我們還剩下什么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-20 13:33
超過了單臺FX的能力的話,我建議你使用Q系列,這樣一來成本不會增加多少,二來編程會方便不少,至于與力控鏈接,你既可以使用串口模塊,也可以使用以太網。