請教:三菱PLC(FXCPU系列)(FX2NC類型)與日業變頻器應用在恒壓供水上的梯形圖,供水系統有三臺水泵,每臺水泵都由一臺變頻器來控制,并指定一臺為主泵.當1號主泵變頻器控制能達到設定水壓時,由1號主泵變頻恒壓控制.當輸出頻率升到50HZ時,水壓仍低于設定水壓,則2號水泵變頻器起動,升高頻率,由1號泵和2號泵同時進行變頻恒壓控制,當1號和2號泵變頻器輸出升到50HZ時,水壓還低于設定水壓,則3號水泵變頻器起動,1,2,3泵同時供水,達到恒壓.減泵則相反,由3到2到1的減泵.最好有梯形圖的注明.謝謝大家!!