樓主  發表于: 2009-09-08 23:49
我所從事的公司里三菱的QY18A型模塊,16個點基本上只剩下3個是好的,主要接的是電磁離合器。好像是離合器(線圈電壓為DC24V,QY18A直接輸出)通斷太頻繁了,容易產生反向電動勢,造成觸電粘死。
請問有沒有像是電子滅弧器這樣的東西能吸收斷開觸點時產生反向電動式達到滅弧作用,如有,請提供下型號!
謝謝!!!
ps900
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 175 點
下載積分: 466 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-08-06
最后登錄: 2025-05-03
查看ps900的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-15 11:28
使用大功率晶體管驅動一切問題都解決了,淘寶網上有。就是將Q系列板卡上的繼電器撤掉將功率放大板接上就可以了。