樓主  發表于: 2009-09-12 08:39
描述:問題
圖片:
程序在仿真中運行沒有問題,可是在CPU中計數器C100不能清零,還有為什么仿真中 SFTL 一下跳兩個,從Y001到了Y0003。
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 19:07
可能是M8012 的原因,
仿真時用固定的200MS周期
你可以用M8000代替M8012寫到PLC里試試

用你的程序
我這里用FX2N,仿真和實物全部通過,測試正常
[ 此帖被zxc6688在2009-09-13 08:00重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • http://zxc6688.ys168.com/