一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

bet2004
遙遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2019-11-23
查看bet2004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-21 19:22
描述:圖一
圖片:
描述:圖二
圖片:
我有一個問題不明白,希望大家給予幫助!
在S7-200 掛接DP網絡中時,資料一般介紹兩個RS485中繼器之間的距離可以達到1000米(見圖一),能否在兩個RS485中繼器中間的網線上掛接S7-200(見圖二)呢?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11938 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 15:42
中繼器之間掛接控制器,那么相當于延伸50M,所以如果你如此使用,你是達不到1000米。

如果要延伸1000米,那么你的中繼器間不可掛接控制器。