一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

xhjhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 213 點
下載積分: 652 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-01-12
查看xhjhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 09:23
我現在碰到一個問題,請高手幫忙一下。要讓兩臺變頻器控制的電機同步運行,我現在利用三菱2DA模塊輸出4-20mA信號分別控制,在PLC內部換算保證主電機和從電機成一定頻率比例控制。請問這樣控制會穩定嗎?如果從電機出現空載和負載的轉速差怎么去修正?是不是一定要用旋轉編碼器來進行修正?
feng8899
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feng8899的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-26 15:58
要同步必須要有反饋信號才可以,不知道樓主是什么設備上的同步,我這邊做的,就是兩臺變頻器加位移傳感器做的同步