三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也無涯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 328 點
下載積分: 9990 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2023-08-14
查看lxwgmy0817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-23 11:24
如果負載是控制普通電機的話,開關要用到200A