三相電路計算電流92A,先用100A整定電流的開關,請問是否合理
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-29 13:32
按理論說,開關額定電流略大于實際工作中最大的電機額定電流乘1.5~2.5,再加上其它電機額定電流和。可實際中開關選擇都很大,一般只作短路保護。