一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

雨揚86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 170 點
下載積分: 902 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-01-29
最后登錄: 2020-06-11
查看雨揚86的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:168
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 00:01
如果不頻繁啟動,主/角用50A星用40A沒一點問題。37KW的電機我用此做了五六十套,都正常!
學無止境