           互感器與電流表的配套。一個電流比(200/5A) 一次電流200A,一次卷繞匝數1的互感器,穿一匝主線。接到(100A)的電流表上。電機是18.5KW。正常運行下電流表的電流指示是多少A左右。請那位大哥幫幫忙指教小弟!謝謝各位!!
xiaobai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 92 點
下載積分: 465 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-10-22
最后登錄: 2017-08-23
查看xiaobai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-06 15:24
電機正常運行的電流約等于電機的兩倍,及37A。電流比(200/5A) 一次電流200A,互感器感應電流即5A.。200/5=37/i             互感器感應電流約等于1   。電流表上應該還有個比值,自己算了