樓主  發表于: 2009-11-06 22:18
一臺設備運行時,折彎角度由105度變成10。5度,上升高度40cm變成4cm,因早上使用為正常,下午故障就出現了。把三菱plc和三菱觸摸屏重新傳送程序后故障仍舊。觸摸屏的波特率也調過還是不行。請問各位朋友是那個程序出現了故障呢?先謝謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-05
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-07 11:32
在線檢測相關值是否正確.確認輸入的值真正是需要的值否.你的設置的值都被實際值除了10 .查查有沒有比例值的參數設置項目選項.