一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yueshang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 310 點
下載積分: 424 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-07-08
查看yueshang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-16 15:14
本人要做個設備。,通過制冷機來控制水箱的溫度,波動為正負一度。現在不知道用PLC的好還是溫控儀的好,用PLC感覺成本高。用溫控儀簡單些,但溫控儀來控制變頻器怎么做?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-16 16:04
溫控表好做,帶4-20mA輸出的就可以了,連續PID直接控制變頻器,相當于比例調節,便宜實惠。用PLC顯得檔次高,程序做的煩瑣點。