haha123
級別: *
![]() |
![]() 如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。 當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧) 問題和現象: 當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。 當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常 當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。 請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言! |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
1SP是油水界面開關的一個繼電器信號,常開點,SV1是個排油的電磁閥,1SP信號接通,開始排油,所以1SP實際工作時僅僅接通一下,模擬的時候不用考慮,我是直接用短接線短接一下7a和7b就拿掉,此處應不存在任何問題! 指示燈AD11-22/21-5GZ DC24V綠色 在樣本上說明是電阻式指示燈。 AD11-22/41-5GZ DC24V 為電容式 謝謝樓上,大家請繼續! |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
電路靠右邊的24V+-,不要管,那是油水界面開關的工作電源接點,現在模擬狀態,不接,僅僅靠短接線模擬它工作時的接通過程。 線路的24V電源來自220V變24V的開關電源 1SP開關,有可能短暫持續接通,但絕不會超過時間繼電器的延時時間,樓上的請放心!就是說該開關在定時時間未到前確定是已斷開了。上面我已經說過,現在模擬狀態查線,短接1SP后就迅速拿開了! 關于“自帶復位還是點動式的”,您想多了,那不是本帖關心的問題,我說過了——模擬短接1SP后就迅速拿開了 |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
該二極管的參數如何選型?這樣確定有效果嗎? |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
謝謝以上各位,明天找一個二極管試試! 廠里有一個壞的指針式的萬用表,里面有幾個二極管,不知道型號是否如7樓所說系列里其中一種 那幾個二極管上面看不清楚,不知道怎樣弄清它的型號. |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
謝謝11樓,12樓以及以上各樓! 11樓的朋友建議將指示燈換成二極管式的指示燈 我換了一個,LED燈,上去以后,現象繼續。。。。。 LED燈是二極管燈吧! 為什么呢? 現在就是在線圈兩端反并聯一個二極管這個方法沒試,因為邲]找到一個合適的二極管1N4001~1N4007 早上也找一個壞萬用表里的,量出正負極,但型號看不清,索性拿著試試吧,結果擊穿了。 |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
我說過了,我用的是電阻式的!謝謝! |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
大哥, 我在上面說過很多遍了,1SP只接通短暫一下(我拿一根線短接一下然后拿開),然后就失去作用(1SP就斷開了),好不好? |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
各位高手,我郁悶了,剛剛用一個二極管反并聯在時間繼電器線圈兩端,我期望著現象正常,然而讓我失望的是現象仍繼續!
所用二極管型號,讓別人買的,本來是讓買1N4001~1N4007(進口型號),說買不到,買了這個 RM11C,是不是這個二極管不合適啊,大家幫我查查?/div> |
---|---|
|
haha123
級別: *
![]() |
無錫明達 超級時間繼電器 ST3PC-C DC24V |
---|---|
|