樓主  發表于: 2009-12-06 19:40
FX2N-64MR      PLC在通電后,   有時候輸入端子   有好幾個輸入不起作用,  外圍電路我確定是好的   比如X0   我就接一個  常開按鈕  有時候按下去   輸入端子  X0  指示等不亮, 有時候又可以   ,當不行的時候關掉   PLC   運行健     在重新打到  RUN   的時候又可以了,請問這是怎么回事?
共同學習,共同進步。 www.xmohm.com
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2025-06-20
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-08 06:01
可能是CPU板的輸出板的接插件接觸不良,可拆開清洗下試試。