一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 488 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-19
查看zzll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-13 21:21
三菱A2USH-S1 PLC今天報電池低下警,更換一電池A6BAT后出現了RUN燈一直閃爍,ERROR燈常亮,檢查發現剛更換電池插頭正負極的接線與原來的是相反的,這樣是CPU壞了嗎,還是只丟了程序?A6BAT電池的插頭接線是統一的嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-14 12:43
這個我不能確認三菱的電池是統一的接線方式,但是有一點,我認為在更換電池前必須確認電池的極性.不能盲目地更換,同時經過確認后的電池最好在通電狀態下更換.