一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-18 12:19
我有一個三菱FX-1S和一個兩線制接近開關。不會接線。當把接近開關的棕色線接到X0上,藍線接在COM上,接近開關也能工作。但是接近開關要求是工作電壓為10V----24V。不知道為什么,正確的接線應該怎么接呢?請朋友們幫我分析一下。謝謝了
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 530 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-08-06
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-18 16:44
沒有什么問題,FX-1S自帶DC24V電源的