1. 三菱伺服電機(MR-J2S-B)系列,絕對值編碼器,是否斷電后再上電必須先回一下原點才能正常工作?
2. 那么這個回原點是PLC程序中編寫的,還是伺服放大器默認的?
3. 我處有一臺設備,現在只要一上電,伺服電機就會高速轉一下,然后伺服放大器就會報警AL52。
請教高手以上問題!
zzll
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 196 點
下載積分: 488 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-19
查看zzll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-20 13:54
我處出現過伺服不停抖動的現象,是編碼器連線故障,更換后ok