一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

huangyuehong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huangyuehong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-09-17 20:19
停止,故障和過載,在接線圖和程序中要怎樣對應?假如在接線圖中,停止、故障和過載的電氣元件都選用了閉合型的(通電前閉合),那么在程序中該定義為常閉合適常開?
zhouliang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 285 點
下載積分: 419 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-10
最后登錄: 2023-03-01
查看zhouliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-19 18:50
程序中選常開,