畫面切換軟元件只能是GD開頭的嗎?不可以D?嗎?編輯F940 GOT-SWD-C的屏時,將GD100換為D100之后,頁面切換軟元件按了之后沒作用,記得之前用GT11時,是可以這樣更改的,因為我要用程序自動切換畫面,那要怎么辦?感到郁悶!

zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6507 個
工控威望: 7515 點
下載積分: 110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-04
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-14 22:11
可以將GD100換為D100,需接plc