樓主  發表于: 2010-01-29 13:23
我現在用FX2N-4AD-PT溫度模塊。現在的測量值和爐內的溫度相差好多。不知是何緣故。還沒有怎么用PT100傳感器都壞了3條了,而且他的感溫效果差,好久才變化一度。望大俠指教!是哪的問題呀?
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 20194 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2025-08-04
查看jackie6184的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-29 16:24
FX2N-4AD-PT這個模塊測量的溫度範圍是-100度至+600度
PT type 的感溫線,最高耐溫為600度c,如果你要測量的溫度超過600度,當然會壞掉.
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 20194 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2025-08-04
查看jackie6184的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-01-29 16:50
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準