一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
北方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-22 21:37
斷路器是漏電型的嗎,如果是,可能就是電機接地斷路，如果不是漏電型的，那就是電機相間斷路。