一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

竹風涼
巧者勞,智者憂,無能者,無所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 588 點
下載積分: 516 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2008-10-16
最后登錄: 2022-08-24
查看竹風涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 10:34
前幾天遇到一奇怪事情:農村一家庭作坊,三相電加一零線。用數字式萬用表測量,
相電壓為220V,線電壓為380V,零線對地<直接對地面》電壓為160V,
C相對地電壓為0V<實際為2V>可以忽略為0V。A,B,兩相忘測了。還是測了忘了,反正沒記住。
用驗電筆測,C相不亮,零線亮。A,B兩相亮。
接入0.75KW普通三相電機使用后,沒有發現異常,沒帶電流表,未測電機電流。
自己琢磨了幾天也沒想明白,身邊的朋友也沒有想通。
哪位朋友幫忙給解釋一下。先謝過。
禍兮福所倚
福兮禍所伏
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 855 點
下載積分: 106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-08-01
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 12:20
可以肯定有一根線斷了
鍋專家
如果您有煩惱,
如果您缺少背鍋人,
如果您百思輾轉不能入眠,
如果您扛不住壓力,請找專業背鍋俠。
我們秉承一貫作風,
鍋背的快準狠,鍋背的專業專注執著;
您也可以加入到我們團體中,發揮出您真正的價值和優勢
專業背鍋,快選鍋專家!