一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2025-02-17
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-14 19:18
第一次給AI模塊331(設置4-20MA輸入)加電,為什么無信號時量兩端是55mA呢?而接上外接4-20MA信號卻是63mA呢?正常嗎?在PLC里檢測信號是負值呀!請指教!
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 844 點
下載積分: 18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2025-06-22
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-15 23:32
按以下方法檢查:
1、是不是每個通道都這樣?
2、是,則把模塊卸下,用標準的信號源檢測好壞,同時要考慮是否接線正確