級別: *
![]() |
我用了一款西門子的時間繼電器(3RP1540-1AB31),發現一個問題,在不通電的情況下,觸點常閉變為了砳_,常開變為了砳],更奇怪的是放一段時間后又好了,不只一個有問題,是很多。拿給廠家檢查后,廠家卻說沒有問題。但拿回來后,問題依然存在,請教大家幫忙分析一下這是怎么回事? |
---|---|
|
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
![]() |
可能是你使用的時間繼電器所謂的閉點是不工作時的狀態 當時間繼電器上電時自然開點就變成了閉點,當延時時間到了以后內部的繼電器的自然閉點就變成了開點,你搞清了沒有! 現在有好多的時間繼電器都是這樣的 其中一個最主要的優點就是延長時間繼電器的使用壽命 你可以自己分析 |
---|---|
|