有一個公司專家賣燈到我公司,叫我去接燈?只告訴你這個紫外線燈管功率1000w,其它參數參數都沒有,如何計算出其多大電流?下多大線?如何接線?您會嗎?能告訴大家如何處理嗎?謝謝!
我愛工控人
努力學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 178 點
下載積分: 622 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-11-02
最后登錄: 2016-10-21
查看我愛工控人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-05 16:17
你可以倒推啊,首先測量紫外燈的電阻。然后,根據P=UI,U=IR 我想你可以倒推出電流了吧,把U代入P=UI ,你就可以倒出電壓和電流。