一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

jzylcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 315 點
下載積分: 493 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2025-07-26
查看jzylcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 15:48
平時PLC運行時,輸入端L/N處接220V電源,但有時的誤操作會將PLC的220V電源燒毀,影響正常運行,此時我們可以在輸出端接+24V com處外接個24V電源,這時PLC輸入輸出都能正常使用。一切恢復正常。
現場出現此類故障時可用此方法處理。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8308 個
工控威望: 10442 點
下載積分: 21247 分
在線時間: 3115(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-02
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 16:41
看來樓主燒毀電源的控制損壞程度很高。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。