一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7122 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2025-06-21
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-12 16:35
FX2N的Y0做高速脈沖輸出,發26500個脈沖,用等于指令斷開,可是脈沖到了26500斷不開,查看了監控,脈沖數已經發到26509了,怎么會這樣?我總共才發26500個脈沖啊,后來用大于等于指令就可以斷開了,但是這樣會不會多發了脈沖啊。我知道FX2N不適合做高速脈沖輸出,但是我就是不理解為什么會出現這樣的問題
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-12 19:38
你是用什么指令做的脈沖輸出
如果是用的PLSY指令做,查一下寄存器D8136和D8137里的輸出至Y0脈沖總數值是否與你設置的值相同