有一個工程中的程序是這樣的:
[>= T4  K100]—[<=T4  D115]--------(Y000)
XO
-||----------------(T4 D203)

--------------------(SUB   D203  K150  D115)
在組態王參數設定界面中,輸送到D203中的參數是60秒,我不明白Y000怎么能通,程序中也沒有其它的轉換程序,難道在組態中有什么轉換。請大家指點,謝謝!
violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 195 點
下載積分: 875 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2025-07-21
查看violethzu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-21 11:25
D203里的數據是600 (60秒) D115里數據是450(45秒),當T里數據在150(15秒)到450(45秒)Y0有輸出
承接PLC,Labview 項目開發,QQ:401872327