DC輸入的PLC輸入開關想用接近開關應如何選擇?
是3線的還是2線的(如果是3線的是NPN 還是 PNP型的?應該怎么接線)?3線的和2線的有什么差異?
謝謝!
cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 145 點
下載積分: 653 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2025-07-22
查看cdg1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-21 21:33
3線制,NPN型。