三菱QY10可以直接帶接觸器嗎 以前都是加一個中間繼電器的  可我看著好像可以輸出220V 那就是可以帶接觸器吧,有這樣用的說下啊
jeay
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 233 點
下載積分: 655 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-28
查看jeay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-23 01:04
當然可以,Q/A系列的Y10模塊本身就是繼電器輸出的,用的時候最好在前面加一相FU這樣可以保護模塊