一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

xxq0603
pazza inter
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 126 點
下載積分: 583 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2014-09-30
查看xxq0603的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-01 01:38
使用三菱模擬軟件,  輸入   LD   M8000
                                                   OUT  BIN K1X0 D0

                       時,當X3,X2  ,X1強制為ON時,為什么DO還是9
      哪位大俠幫忙解釋一下,謝謝!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11808 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-02
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-01 05:55



K1X0的數據范圍為0~9,而你X3,X2,X1為ON的情況下,已經超范圍了,因此,得到這個結果。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wu32u2) 熱心助人
  • 下載積分:+3(jonnyhsieh) 熱心助人
  • 下載積分:+1(zyfzxh) 熱心助人