壓力變送器傳輸信號不準什么原因   緊急求救
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 142044 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-03
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-10 02:07
引用
引用第2樓sdwucl于2010-07-09 21:10發表的  :
校對完是準的上上兩天就不準了是怎么回事

1) 是壓力變送器損耗, 特性校準值偏移
  - 重新校準壓力變送器 (先校準硬件, 不要改程序)
2) 是壓力變送器裝置不牢固
  - 使其裝置牢固
3) 是壓力變送器損壞
  - 更換一個壓力變送器