一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-23
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-21 01:38
請問各位, 在你們的PLC控制系統中如果有要求屏蔽接地的地方都有接嗎,
    好像現在的設備制造商為了省事很多都不接了,這樣的隱患應該是有,不過具體會引起什么請大家如有碰到的都談談吧,我曾經碰到過好幾次不可思議的事情,查了沒發現任何顯性故障,事后又自己恢復了。也只能把它歸結為干擾樓,
    如果是屏蔽接地的話,可以和安全接地共用一根地線嗎?  如果是不可以的話,那么一旦plc系統中有弱信號或是高速信號的話,那么該怎么引接地線呢?  thanks!
chehaibo2006
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 147 點
下載積分: 719 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-07-01
最后登錄: 2020-11-02
查看chehaibo2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 12:23
接地有兩種:
1、是信號地
可也接地
2、是電源地
可不接