有一臺設備原廠用的是單進三出220V的變頻器,由于網電不穩造成經常不啟動,把它改成380V的變頻器有什么優缺點。各位大俠請賜教。
飛翔天下
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 219 點
下載積分: 2780 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2025-08-03
查看飛翔天下的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-21 16:08
單相變頻器經過整流后得到的直流電壓不會有380電壓高,你電網不穩定就會影響變頻器的工作了,如果你電網不穩定還是選380輸入的變頻器。他中間電壓有500多伏的電壓。輸出380還是有很大的可調節性的。